Second oeuvre > Isolation
Par BnK le 11/08/2021 à 21h01
Bonjour à tous,
J'espère que vous allez bien ?
Voici un petit récapitulatif qui je l'espère, aidera les futurs constructeurs, sur quelques erreurs à éviter.
Point 1 :
- La ouate pulsée par le dessous sur un toit plat : pourquoi ? Deux raisons principales : la première, c'est qu'il est impossible de vérifier ce qui a été mis et comment ça a été mis (bon, finalement j'ai ouvert mis mon tél et là... le drame !). La seconde, il faudra changer cet isolant à échéance 20 - 30 ans. Je suis certain qu'une fibre de bois aurait été plus judicieuse.
Point 2 :
Les suspentes placos ne doivent JAMAIS être collée aux parevapeurs. J'ai du tout reprendre pour corriger le tir et ajouter des scotchs là où ça avait percé car rappelez vous qu'en passif le test se fait à l'envers c'est à dire qu'on enlève l'air de la maison ce qui va gonfler le parevapeur et toutes les pointes et/ou suspentes et/ou rails qui sont à proximités risquent d'endommager le frein.
Pose conforme : Les rails et les suspentes sont assez loins
Point 3 :
Bien vérifier que vous avez de l'isolant PARTOUT. En rebouchant les agrafes avec du scotch, je suis tombé sur un point chaud (le soleil tapait sur le mur). Après ouverture, c'est assez simple, sur 80 x 20 il n'y a aucune fibre de bois dans le mur. Pour le plafond, il y a à minima TROIS endroits où la ouate n'est pas arrivée.
Bref, suivez bien les chantiers ou... faites le vous même !
De mon côté, j'ai posé la pieuvre de chez Valentinéa, RAS pour le moment. Les gaines VMC ont été posées (juste dég sur le lien jour nuit où on va devoir acheter des coudes dont on aurait pu se passer...
Préparation > Etudes (thermique, sol, ...)
Par BnK le 17/08/2021 à 14h16
Voilà le résultat de l'étude intermédiaire du test a l'étanchéité. Je ne comprends pas trop l'interprétation (j'attends retour du BET a ce sujet notamment la ligne n50 où on est bien au dessus le 0,60 que je lis partout)
Seul hic et pas des moindres : il a été réalisé avec deux poignées manquantes sur menuiseries André (encore qu'elles sont peut être étanche à l'air).
J'ai corrigé pas mal de points après le départ, j'espère qu'on sera mieux pour le final.
Je suis ton récit avec attention, nous sommes aussi en cours de construction d'une maison passive et à peu près au même stade
Je trouve les valeurs du test d'étanchéité haute également. Pour moi aussi il faut être inférieur à 0,6 au test n50, voir même moins lors du test intermédiaire afin d'avoir une petite marge lors de la phase du second œuvre et le passage des différents réseaux.
Le technicien qui a fait le test a-t-il recherché d'où venais les principales fuites afin de les corriger ?
Notre test est prévu dans 3 ou 4 semaines, on verra bien ce qu'il en ai pour nous.
Pour une maison passive, le Q4 est souvent de l'ordre de 0,0x. Les mesures des maisons passives sur le forum sont aussi dans cet ordre de grandeur.
Je suis d'accord avec toi par rapport au calcul entre le n50 et le Q4, même l'unité est différente.
Les surfaces et volumes jouent aussi un rôle dans le calcul.
J'espère que tu aura un retour de ton thermicien pour t'aiguiller sur la façon d'améliorer ton résultat.
En pratique, on est un peu cuit, on avance sur les placos mais en pratique je pense que le test était juste faux tout du moins, pas mal de point n'avaient pas été corrigés (tuyau PVC encore ouvert sur la dimension d'une pièce d'1 €, 2 poignées de menuiseries non installées)... Bref, je vais prendre le risque car je vois mal comment on peut avoir un résultat aussi "mauvais" si ce n'est ces points.
J'ai moi même repris tous les murs, plafond, liaison béton/OB et pourtour de menuiseries donc j'avoue ne pas comprendre.
J'ai été jusqu'à scotcher chaque agrafe mais le résultat n'y est pas.
EDIT: après j'ai une proposition d'un autre thermicien pour recherche de fuite + test à 240€. J'ai les plafonds dans 80% du salon/séjour/cuisine et 3 murs périphériques. A votre avis, je refais venir un autre thermicien espérant qu'il soit plus sérieux ?
Le technicien était moyen moyen pour être honnête. On a bien fait une recherche de fuite.
En fait, mon résultat me semble bon car après les corrections on sera sûrement sous les 0,20 en q4.
Ce que je ne comprends pas c'est qu'un q4 a 0,16 semble etre un n50 égal à 0,60 même s'il n'est pas possible de vraiment comparer les deux.
Ça me laisse donc perplexe d'avoir un q4 a 0,22 et un n50 aussi élevé. Mon thermicien n'est tjrs pas revenu vers moi.
Pour une maison passive, le Q4 est souvent de l'ordre de 0,0x. Les mesures des maisons passives sur le forum sont aussi dans cet ordre de grandeur.
Je suis d'accord avec toi par rapport au calcul entre le n50 et le Q4, même l'unité est différente.
Les surfaces et volumes jouent aussi un rôle dans le calcul.
J'espère que tu aura un retour de ton thermicien pour t'aiguiller sur la façon d'améliorer ton résultat.
En pratique, on est un peu cuit, on avance sur les placos mais en pratique je pense que le test était juste faux tout du moins, pas mal de point n'avaient pas été corrigés (tuyau PVC encore ouvert sur la dimension d'une pièce d'1 €, 2 poignées de menuiseries non installées)... Bref, je vais prendre le risque car je vois mal comment on peut avoir un résultat aussi "mauvais" si ce n'est ces points.
J'ai moi même repris tous les murs, plafond, liaison béton/OB et pourtour de menuiseries donc j'avoue ne pas comprendre.
J'ai été jusqu'à scotcher chaque agrafe mais le résultat n'y est pas.
EDIT: après j'ai une proposition d'un autre thermicien pour recherche de fuite + test à 240€. J'ai les plafonds dans 80% du salon/séjour/cuisine et 3 murs périphériques. A votre avis, je refais venir un autre thermicien espérant qu'il soit plus sérieux ?
En y réfléchissant, je suis une quiche !!! Enfin le thermicien aussi car il y avait aussi 2 gaines électriques allant à l'extérieur non isolée... Donc on avait :
1 trou dans un tuyau PVC (environ 2€)
2 gaines électriques allant vers le vide sanitaire non colmatée (ça doit faire 2x2€ en trou)
2 fenêtre sans poignée (la je ne sais pas s'il y'a un sujet detanchet ou non car c'est des menuiseries André donc surement étudié pour que ça ne soit pas la poignée qui joue l'étanchéité
J'avance donc en l'état sans nouveau test intermédiaire.
En y réfléchissant, je suis une quiche !!! Enfin le thermicien aussi car il y avait aussi 2 gaines électriques allant à l'extérieur non isolée... Donc on avait :
1 trou dans un tuyau PVC (environ 2€)
2 gaines électriques allant vers le vide sanitaire non colmatée (ça doit faire 2x2€ en trou)
2 fenêtre sans poignée (la je ne sais pas s'il y'a un sujet detanchet ou non car c'est des menuiseries André donc surement étudié pour que ça ne soit pas la poignée qui joue l'étanchéité
J'avance donc en l'état dans nouveau test intermédiaire.
C'est une bonne nouvelle car cela explique surement le résultat mais le thermicien aurai du être plus vigilant lors du test
Second oeuvre > Electricité
Par BnK le 12/09/2021 à 21h10
Hey !
Un petit post, ça faisait quelques jours (semaines ok...) que je n'étais passé malgré quelques upload photos.
Le chantier suit son cours :
- Le plaquiste a presque fini l'ensemble des placos, les bandes devraient commencées au moins sur la partie nuit
- Le cuisiniste nous livre la cuisine semaine 27/09 (et là c'est hot) mais il fera l'installation fin octobre. On a donc un petit mois pour faire faire les bandes, la pose du carrelage... hummm !
L'enduit est en cours mais la météo se gâte, pas cool :/
Le week-end prochain => pose du tableau électrique mais je me demande à quelle hauteur je dois le mettre, je vais tenter de trouver l'information. Idem, je n'ai pas trouvé clairement quelles gaines faire arriver par la dalle (et les diamètres minimum légaux). Quelqu'un saurait ?
Le week-end prochain => pose du tableau électrique mais je me demande à quelle hauteur je dois le mettre, je vais tenter de trouver l'information. Idem, je n'ai pas trouvé clairement quelles gaines faire arriver par la dalle (et les diamètres minimum légaux). Quelqu'un saurait ?
Mon fournisseur de pieuvre m'a fourni un petit guide et conseils pour la pose du tableau, des gaines et de l'appareillage.
Il est noté pour la hauteur du tableau qu'il doit être posé à 1,85m (le bord haut) et pour un pavillon destiné à la location 1m35.
Le week-end prochain => pose du tableau électrique mais je me demande à quelle hauteur je dois le mettre, je vais tenter de trouver l'information. Idem, je n'ai pas trouvé clairement quelles gaines faire arriver par la dalle (et les diamètres minimum légaux). Quelqu'un saurait ?
Mon fournisseur de pieuvre m'a fourni un petit guide et conseils pour la pose du tableau, des gaines et de l'appareillage.
Il est noté pour la hauteur du tableau qu'il doit être posé à 1,85m (le bord haut) et pour un pavillon destiné à la location 1m35.
Moi aussi mais y'a pas la partie concernant le tableau !
Merci beaucoup.
Si cela peux t'aider à avancer
Tu as aussi besoin d'infos pour quelles gaines ?
En gros, je me demande quelles gaines faire sortir sous le tableau. Si j'ai bien compris :
Gaine verte PTT 40
Gaine rouge elec 40 (facultative semble-t-il si je suis à + de 30 mètres ce qui est le cas)
Gaine rouge elec 90
Et ça me semble tout. non?
En gros, je me demande quelles gaines faire sortir sous le tableau. Si j'ai bien compris :
Gaine verte PTT 40
Gaine rouge elec 40 (facultative semble-t-il si je suis à + de 30 mètres ce qui est le cas)
Gaine rouge elec 90
Et ça me semble tout. non?
Oui tu as bien le minimum BnK .
Gaine PTT verte en 40 mm => en général on en passe 2, elles sont plus sujets à être écrasées que de la gaine d'un diamètre supérieur
Gaine rouge 90mm => si tu es à plus de 30m alors c'est un branchement de type 2 donc pas besoin de câble télé info dans une gaine à coté
Il ne faut pas oublier les gaines en attente pour le portail, interphone, les alim extérieur et une gaine de 40mm pour la câblette de terre.
Second oeuvre > Cloisons - portes intérieures
Par BnK le 13/10/2021 à 21h16
Bonsoir à tous !
Je ne suis pas revenu depuis quelque temps car le chantier a avancé mais de façon inhabituelle, un peu désorganisée !
Le maçon nous a bloqué sur la partie extérieure car le terrassement n'était pas suffisant pour finir toute la partie ITE et enduit.
Mi Aout, le gars qui était censé venir poser la VMC est venu un jour puis... plus de nouvelle enfin si, il est parti 15 jours en congés puis ne répondait plus puis est parti avec le SMUR (oui oui il m'a fait un SMS) puis... plus de nouvelle ! Bref, j'ai perdu 1,5 mois et j'ai repris la main sur ce lot. Je m'en occupe !
Entre temps, on a réceptionné la cuisine donc j'ai demandé au carreleur d'intervenir en même temps que le bandeur (pas top) car la cuisine sera posée la semaine prochaine... pas top mais pas le choix !
On a pas choisi les joints, on voulait du gris clair et finalement le carreleur a choisi de mettre du gris béton... On négocie pour revoir ça sur les joints déjà faits (15 m²).
Membre super utileEnv. 4000 messageLoire Atlantique
Hello! Et bien ça prend tournure et ça va être canon!!
Par contre je ne comprends pas trop la pose de la cuisine avant la peinture ?!!... y compris ponçage, ratissage éventuel, il va falloir tout protéger à fond!
C'est un choix « technique »?
Hello! Et bien ça prend tournure et ça va être canon!!
Par contre je ne comprends pas trop la pose de la cuisine avant la peinture ?!!... y compris ponçage, ratissage éventuel, il va falloir tout protéger à fond!
C'est un choix « technique »?
Bonjour Lichar,
C'est un choix imposé par le cuisiniste qui ne pouvait plus stocker les éléments... donc on a subit la pose de la cuisine! je l'ai depuis protégé et il faudra faire avec. En prime les poseurs étaient ensuite bookés jusqu'à février et initialement on souhaitait emménager en décembre mais finalement on va prendre notre temps jusqu'au printemps je pense
Bonsoir,
Merci bien
Oui ça avance tranquillement, on est sur pas mal de choses en même temps et c'est pas simple ! Nous allons bientôt mettre notre maison à vendre.
J'essayerai d'ajouter quelques photos pour vous montrer où nous en sommes.
Je vais attaquer la peinture en avril.
Décoration - finition > Carrelage - faïence
Par BnK le 30/03/2022 à 22h01
Bonsoir à tous !!!
Je prends quelques minutes pour vous donner quelques nouvelles même si je suis un peu sous l'eau !
Le terrassement est en cours pour remettre à plat les terres et creuser l'emplacement de la piscine.
J'ai finalisé toute mon électricité (ou presque). J'ai commandé du 50² pour mon alimentation générale (chez Domomat.com pour ne pas les citer !). Très bon prix, livraison très rapide. Bref, au top !
Le placo du garage est en cours. Je pense poncer sur la fin avril puis peindre en mai. Entre temps, je finalise les petites réparations de notre maison pour faire une mise en vente courant avril.
Slt BnK,
Ton 50mm2 tu vas le passer dans ta gaine de 90mm qui est déjà posé ? ou tu ferra tout en même temps ?. Comment compte tu procédé pour le raccordement au disjoncteur, il faut utilisé des fouets normalement. je te pose la question car je suis dans le même cas, 50mm2 sur 100m, sauf que moi la gaine est déja posé et c'est du 75mm ( boulette à l'époque) Bon courage
33 Surélévation de maison de ville mixant ancien et contemporain En contexte : on cherchait a demenager pour un peu plus grand, et avec un peu plus d'exterieur (aujourd'hui on a 90m2 avec 2x12m2 de terrasses exterieures ... Talence (Gironde)Par etoile33165 mess.
33 80m²...du rêve... à la réalité ??clés dans la poche ! Bonjour a tous, Depuis un an que je traine ici, que je grapille des renseignements de part et d'autre... me voici arrivee dans la partie principale du ... Vayres (Gironde)Par Aglaé566 mess.
33 Petite maison au bord du Bassin d'Arcachon Avec ma femme qui vient de trouver un emploi, le fait que je vois que des maisons se construire lors de mes longues heures passees sur FC, une seule envie ... Le Teich (Gironde)Par Tagada_fc1108 mess.
33 MOB à Pompignac 33 Bonjour, A mon tour de vous faire partager notre "petite" experience. Nous nous lancons donc avec mon epouse pour une MOB sur la commune de ... Pompignac (Gironde)Par connick3354 mess.
33 Casa de Troy - Voila maison vendue après 12 ans ... Bonjour a toutes et a tous, voila une presentation de notre projet qui se monte au fil des mois: Terrain : 1278m viabilise avec tout a l'egout Maison ... GirondePar troy665 mess.
33 Maison de plain pied RT2012 - 144m2 Bonjour a tous, Nous avons toujours reve d'avoir une maison. Depuis notre arrivee sur la region Bordelaise, nous avons regarde et visite des maisons anciennes ... GirondePar RETUOS329 mess.
33 Maison familiale à Cazaux Et c'est reparti Nous partons sur un projet completement different de l'actuel : nous passons de 200 a 1200m2 de terrain, dans les pins de Cazaux, une ... Cazaux (Gironde)Par jc_fc1349 mess.
Informations sur le projet : Type de travaux : Construction neuve Type de construction : Sous sol + RDC Style : Cubique / Toit plat Label énergétique : PASSIVE Surface habitable : 220m² Superficie terrain : 2200m²